Olá, Pedro Paulo!
Trincas finas após a execução do reboco podem ocorrer por retração da argamassa durante a secagem, mas o fato de elas aparecerem justamente próximas aos encontros da alvenaria com os pilares merece atenção.
Uma das possíveis causas é a própria argamassa. Uma argamassa muito rica em cimento, pode apresentar maior retração e favorecer o aparecimento de fissuras. Espessura excessiva do revestimento, condições de aplicação e secagem muito rápida também podem contribuir.
Outro ponto importante é a ligação entre a alvenaria e a estrutura. Durante a execução das paredes devem ser previstos elementos adequados de ligação entre o pano de alvenaria e os pilares adjacentes, como ferros de ligação, telas ou outros sistemas especificados em projeto. Quando essa ligação não existe ou foi executada inadequadamente, podem surgir fissuras verticais exatamente nessa região devido à movimentação diferente entre a estrutura e a alvenaria.
Antes de reparar, descubra se a trinca está se movimentando
Uma solução simples para acompanhamento é aplicar uma pequena quantidade de gesso sobre a fissura, e marque a data. Como o gesso é rígido, uma nova fissura no gesso pode indicar que ainda existe movimentação.
Convém acompanhar esse teste por pelo menos 30 dias.
Se a fissura estiver estabilizada (passiva)
Se não houver movimentação, o reparo pode ser realizado abrindo ligeiramente a fissura em formato de “V”, removendo todo o material solto e o pó e aplicando um produto apropriado para tratamento de fissuras. Dependendo da situação, pode ser recomendável reforçar a região com tela própria para revestimentos antes da regularização. Depois da cura e secagem do reparo, execute a pintura.
Não recomendamos simplesmente cobrir a fissura com massa corrida. Ela pode esconder temporariamente o problema, mas existe grande possibilidade de a fissura reaparecer.
E se a trinca continuar abrindo?
Se a camada de gesso do teste se romper ou você perceber aumento da abertura, considere a fissura como ativa. Nesse caso, não adianta apenas reparar o revestimento: é preciso descobrir por que existe movimentação.
Vale então contratar um engenheiro para fazer uma vistoria no local. A causa pode estar apenas na ligação entre alvenaria e estrutura, mas também pode envolver deformações estruturais, movimentações térmicas, recalques ou até problemas de fundação. O tratamento correto depende do diagnóstico da origem do problema.